灵水猪 2017-06-16 15:34:02 | 广西壮族自治区 土建 | 4127查看 1回答
老师,基础插筋外露长度是不是=非连接区高度?柱筋有非连接区说法,剪力墙筋好像没有这个说法,对吗?
老师,基础插筋外露长度是不是=非连接区高度?框架柱筋有非连接区说法,剪力墙筋好像没有这个说法,剪力墙的暗柱的纵向钢筋到底是按框架柱的规则走,还是按剪力墙纵筋的规则走?如果是按框架柱规则走则有连接区和非连接区的说法,即存在(Hn/6,hc,500)区大值和(Hn/3,hc,500)取大值的说法,如果按剪力墙纵筋规则走,则不存在该说法,则每层剪力墙暗柱的纵筋长度都是=本层层高-500(本层)+500(上层),是这样吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础插筋外露长度是不是=非连接区高度?【是大于等于非连接区高度】框架柱筋有非连接区说法,剪力墙筋好像没有这个说法,剪力墙的暗柱的纵向钢筋到底是按框架柱的规则走,还是按剪力墙纵筋的规则走?如果是按框架柱规则走则有连接区和非连接区的说法,即存在(Hn/6,hc,500)区大值和(Hn/3,hc,500)取大值的说法,如果按剪力墙纵筋规则走,则不存在该说法,则每层剪力墙暗柱的纵筋长度都是=本层层高-500(本层)+500(上层),是这样吗?【是要按照框架柱的规则计算的】
2017-06-16 15:53:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看