消防报警2万个点位的小区需要多少个多线控制盘
消防报警2万个点位的小区需要多少个多线控制盘
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:依据规范一个控制器3200点,还有10%余量,这样20000/(3200*0.9)=7台,如果是联动的不超过1600点,20000/(1600*0.9)=14台。
实际可能还要多些,因为消防分区不可能正好对应着点数。2017-06-20 18:03:02
-
多线控制盘是主机的配套内容,一般是看有多少多线制设备,一般工地的多线设备也就是消防风机,消防泵,其他设备不需要多线,其他设备一般总线盘就可以了。
2017-06-21 15:55:07