137****6618 2017-06-20 18:32:03 | 湖南省 安装 | 1946查看 2回答
喷淋系统里面的喷头和防排烟里面的风机及消防报警里面的探头都算是消防里面的点位吗,怎么算点位,
喷淋系统里面的喷头和防排烟里面的风机及消防报警里面的探头都算是消防里面的点位吗,怎么算点位,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:喷头不计,应计水流指示器。风机和探头计。准确的计算应按消防报警系统图计算。
2017-06-20 18:47:43
-
看你算什么点位,喷淋系统有喷淋系统的点位,报警系统有报警系统的点位,报警系统的点位算所以的上线设备(比如烟感、手报、声光、监控模块、控制模块等),防排烟风机因参与消防联动需占主机点位故要计算。
2017-06-21 15:51:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看