祥云 2017-06-24 23:49:23 | 四川省 土建 | 5086查看 2回答
筏板主筋计算后部分主筋没有钢筋量
老师您好,筏板基础双层双向钢筋,因有部分筏板降板而采用了 多板布置 并将横向竖向主筋进行了布置,然后进行汇总计算,在查看钢筋量时,发现其中的横向底筋和横向面筋一个数量为零,一个数量很少远不及实际钢筋量,在报表输出中也是如此,在。翻样明细中进行 汇总报表数据 之后还是那样,并且,再次汇总计算后,又会出现另外方向的底筋和面筋钢筋量没有或是很少,多次汇总计算过程中软件并无报错和别的提示。请问老师,这种情况是怎么回事?软件是GFY,筏板情况是,500厚,其中有同厚度降板和变截面板放坡,以及集水坑等。请老师指教,谢了!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳经常会出现这样的问题,最好的办法就先把筏板按各自的标高画好,在来布置各块的钢筋,这样才不能漏掉钢筋
2017-06-25 06:24:57
-
答:用单板布置试一下。
2017-06-25 06:21:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看