悟空爱美女 2017-06-25 18:33:38 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1337查看 2回答
基础层基础和柱子标高问题
钢筋算量时设置基础底标高-1.2,柱子底标高同基础底标高,但查看柱子属性时柱子底标高变成了-2.4,基础底标高还是-1.2,这样就导致柱子钢筋变长了,这是怎么回事啊?求大神们帮忙,谢谢啦
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2017-06-25 18:40:17
-
你好:你应该是定义的柱子底标高是基础底标高-1.2了。还有一种原因是基础内有集水坑,基础加深了。
2017-06-25 18:40:52