• 电缆头定额的选取?

    YJV-4*25+1*16的电缆,其电缆头应选择哪条定额?户内热缩头,该选4*35(8-259)还是5*35(8-260)的,希望精确到条,北京定额,多谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:(8-259)子目适用于YJV-4*25;YJV-4*35;(8-260)子目适用于YJV-4*25+1*16;YJV-4*35+1*16;

    2017-06-26 21:22:02 

  •  因为你套电缆定额的时候也是按5芯考虑的      5*35(8-260)望采纳
    北京定额  

    2017-06-26 16:15:07 

  • 一般你这样的是5芯电缆,所以电缆头也要套取5芯的电缆头,望采纳

    2017-06-26 16:19:17 

  • 是5芯电缆,所以电缆头也要套取5芯的电缆头。

    2017-06-26 17:16:18 

  • 采用五芯电缆头即可,然后记得要乘系数定额的

    2017-06-27 08:45:52 

  • 只要记着五芯电缆的电缆头套五芯电缆头,这样你就知道套什么定额了。

    2017-06-27 10:51:16 