阳江造价 2017-06-26 17:00:46 | 广东省 土建 | 1260查看 1回答
新建混凝土结构的建筑,首层4.2m其他层3.6m共10层,套用了综合脚手架还要套里脚手架吗?
新建混凝土结构的建筑,首层4.2m其他层3.6m共10层,套用了综合脚手架还要套里脚手架吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳综合脚手架是外墙面的,里脚手架是按建筑面积计算的,是不相干的2个脚手架,都是要计算的。只是首层4.2米超过3.6米了,就需要在首层计算多一个满堂脚手架;首层计算满堂脚手架后,首层的里脚手架只需计算一半建筑面积即可。
2017-06-27 22:02:37