超高支模面积
KL1截面尺寸200*800,层高4.35M,4.35-0.8=3.55M,小于3.6M高,不需要计算超高支模面积,软件计算了超高支模面积。怎么样调整,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要层高超过了3.6米,就要计算墙,柱,梁的超过模板用量,不管梁底是否低于3.6米。
2017-06-27 18:00:23
-
浙江省的支模超高是按照层高计算的,不是按梁底的净高。
2017-06-27 17:28:17
-
湖南省定额说明中 现浇砼梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时按超过部分工程量按超高的项目计算。支模高度计算应符合以下规定:单独的梁(包括框架梁)支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至梁底;楼层按楼板面(或梁面)至梁底
2017-06-28 08:45:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看