小小小 2017-07-05 15:43:38 | 浙江省 安装 | 3441查看 1回答
多联机系统室内外机怎么套定额——浙江
1.名称:变冷媒流量空调室外机;2.型号:KT-6F-1(8匹);3.主要技术参数:制冷/热量:22.4/25.0KW,制冷/热功率:5.05/5.34KW,冷媒:R410A,380V;4.安装形式:落地式安装,设备自带钢底座,吊装就位;5.重量:186kg,尺寸:1657*930*765;6.弹簧减振器,支架制安,除锈、刷油、刷防锈漆及其它技术要求详见设计说明;应该怎么套定额,套哪一个定额子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套通风空调里的多联机室外机定额就可以,按重量区分。其他的支架刷漆之类的单独套。弹簧减震器补充费用即可
2017-07-05 16:41:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看