zhaoxiao0728 2017-07-07 09:57:48 | 河南省 安装 | 4516查看 2回答
无端子外部接线
无端子外部接线数量怎样计算,和电缆接头有什么关系?是计算了无端子外部接线,和配电箱连接的电缆接头就不用计算了吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳无端子外部接线,适用于独股硬线,比如BV线。计算方法,比如回路W1,BV-3*2.5的,那么无端子外部接线就是3个。意思直接压线,不需安铜鼻子。你说的电缆头,是计算电缆的时候计算的,一个电缆2个头。电缆头定额里包含接线端子。
2017-07-07 10:37:59
-
无端子外部接线是配电箱出去几个回路,每个回路出去几根线计算
2017-07-07 10:15:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看