x1****@163.com 2017-07-08 07:17:41 | 河北省 土建 | 1309查看 3回答
梁的吊筋自动生成不全怎么办
老师您好:在主次梁加筋时,主筋附加箍筋 自动生成不全怎么办啊?还有在墙的三维图里面,不显示两个纵筋之间的单植箍吗 ?具体的怎么操作啊 ?在千赢官网首页登录入口中GBZ是用构造柱定义还是暗柱定义啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附加筋生成不全,需要点击原位标注手动输入的GBZ是属于暗柱的
2017-07-08 07:20:41
-
在主次梁加筋时,主筋附加箍筋 自动生成不全怎么办啊?还有在墙的三维图里面,不显示两个纵筋之间的单植箍吗 ?具体的怎么操作啊 ?在千赢官网首页登录入口中GBZ是用构造柱定义还是暗柱定义啊?在主次梁加筋时,主梁附加箍筋自动生成不全时,或有与实际不符时,应手动修改或输入,软件只是按最常用的来处理的.不是完全任何情况都能处理的.墙的三维里一般是不显示单肢箍的,可以在编辑钢筋中查看.在千赢官网首页登录入口中GBZ是用暗柱来定义.
2017-07-08 07:22:56
-
在主次梁加筋时,主筋附加箍筋 自动生成不全怎么办啊?——:原位标注内自己输入还有在墙的三维图里面,不显示两个纵筋之间的单植箍吗 ?——:这是拉筋,钢筋三维不显示的具体的怎么操作啊 ?在千赢官网首页登录入口中GBZ是用构造柱定义还是暗柱定义啊?——:约束边缘构造暗柱
2017-07-08 07:50:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看