• 板负筋里的 分布筋

    请问:如图,板负筋里的分布筋是我识别完板负筋后自动生成的。
              问:图纸中并未表述板分布筋的钢筋信息,那这块应该删除还是保留。如果保留依据是图集吗
    板分布筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要保留的。
    别担心重复计算,这位置只要有面筋,分布筋就不会计算。

    2017-07-09 11:20:52 

  •       既然你布置的是负筋不是通长的面筋,那么必然有分布筋,你在仔细看一下结构设计说明或者板筋标注,应该是都有的,删除了钢筋工程量就少计算了