. 2017-07-11 07:15:20 | 安徽省 土建 | 964查看 3回答
老师,有暗柱我地方我已经满画剪力墙了,为什么墙身水平筋2还是只是3400-15-15的保护层?
老师,有暗柱我地方我已经满画剪力墙了,为什么墙身水平筋2还是3400-15-15的保护层?那15D的两个弯折怎么没了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这种节点建议去墙 的节点设置里去选择内外侧计算一样伸到端部弯折15D,只要不选择连续通过
2017-07-11 07:37:52
-
软件计算没有错误.剪力墙的外侧水平筋在转角处是连续通过在暗柱范围外连接,而不是弯折15d.
2017-07-11 07:32:01
-
这个节点做法应该是端部有L型暗柱的节点做法吧?
2017-07-11 07:39:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看