孟祥超 2017-07-13 11:59:43 | 山东省 安装 | 4986查看 3回答
矿物绝缘电力电缆怎样记取工程量?如何套定额项?
请教大神:①矿物绝缘电缆25平方以下的是不是最多可以是4芯的,25平方以上为单芯?②若NG-A(BTLY)-5x10, BTTZ-3x35+1x16, BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,请问工程量需要用各平方单芯电缆乘以电缆根数吗?具体此工程量为多少米?谢谢各位!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳①矿物绝缘电缆25平方以下的是不是最多可以是4芯的,没规定最多四芯25平方以上为单芯?也不一定啊,看设计需求②若NG-A(BTLY)-5x10, BTTZ-3x35+1x16, BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,请问工程量需要用各平方单芯电缆乘以电缆根数吗?具体此工程量为多少米?谢谢各位!不需要,工程量就是各90米,主材也是各自取,电缆不用换算单芯,电线才需要
2017-07-13 12:12:24
-
大规格的矿物电缆都是单芯的啊,进货不是按单芯来的么。材料商在报价BTTZ-3X120+1*70的时候已经综合考虑了??
2017-07-13 12:15:25
-
大规格的矿物电缆都是单芯的啊,进货不是按单芯来的么。材料商在报价BTTZ-3X120+1*70的时候已经综合考虑了??
2017-07-13 12:17:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看