玩世不恭者 2017-07-13 17:52:24 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 452查看 4回答
梁原位标注
在梁的原位标注时,软件显示的填写梁的上部钢筋和下部钢筋的位置与图纸上的位置是反的
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础梁的上下标注是反的,看是不是基础梁。
2017-07-13 17:54:17
-
你好:梁应该定义为梁,类别选择联系梁。你定义为了基础梁,所以梁的上部钢筋和下部钢筋的位置与图纸上的位置是反的。注意以框架柱为支座只是承受上部荷载的梁用梁定义,类别选择基础联系梁,基础梁不仅承受上部荷载还要承受地基反力,一般在筏板或者条形基础里面,设计钢筋标注采用B,T标注。
2017-07-13 17:58:55
-
此梁是基础梁?基础梁的上下标注是反的。
2017-07-13 18:16:31
-
编辑的是楼层框架梁
2017-07-14 00:50:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看