• 塔吊基础

    塔式起重机混凝土基础,建筑物首层(不含地下室)建筑面积600m2以内,计1座;超过600m2,每增加400m2以内,增加1座。每座基础,按10m3混凝土计算。
    请问一下这句是塔吊混凝土基础计算规则吗?  如果是的话是塔吊混凝土基础是按首层建筑面积算了吗? 不是应该按图纸来算的吗?
         塔吊基础混凝土应该套那条定额子目?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问一下这句是塔吊混凝土基础计算规则吗?
    ——:是的
      如果是的话是塔吊混凝土基础是按首层建筑面积算了吗?
    ——:这个是说您需要大基座塔吊
     不是应该按图纸来算的吗?
    ——:就是按照图纸的首层面积,来确定塔吊的数量
         塔吊基础混凝土应该套那条定额子目?
    ——:

    子目

    2017-07-14 20:12:25 

  • 这应是计算规则,是首层建筑面积计算,套用相应的基础部分定额子目。

    2017-07-14 20:12:17 

  • 这句话应该是塔吊数量的配置要求,塔吊基础一般按设备基础计算

    2017-07-14 20:16:59 

  • 塔吊基础应有大样图及配筋信息,一般按设备基础计算。

    2017-07-14 22:32:52 

  • 塔式起重机混凝土基础,建筑物首层(不含地下室)建筑面积600m2以内,计1座;超过600m2,每增加400m2以内,增加1座。每座基础,按10m3混凝土计算。请问一下这句是塔吊混凝土基础计算规则吗?如果是的话是塔吊混凝土基础是按首层建筑面积算了吗? 不是应该按图纸来算的吗?

    答:这是工程在做标底、控制价时暂定的工程量计算规则。实际发生时按批准的施工组织设计及施工方案、塔机基础图计算执行。
     
    塔吊基础混凝土应该套那条定额子目?

    答:塔吊基础混凝土应该套10-5-1至10-5-3子目;此外还应该套挖土、回填、余土外运、模板、基础钢筋、预埋螺栓4-1-131、塔机安拆10-5-20至10-5-23子目等。

    2017-07-15 10:15:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!