恿哥 2017-07-15 05:30:37 | 四川省 土建 | 1029查看 4回答
剪力墙水平筋编辑出错
我在算剪力墙钢筋,在水平筋编辑时怎么编都不对。情况是这样的:剪力墙下部1000mm高水平筋左右均为C20@100,剪力墙上部5630mm高左边水平筋为C22和C18均以200的间距隔一布一,剪力墙上部5630mm高右边水平筋为C16与C12均以200间距隔一布一.我第一种编辑为:(1)C20@100[1000]/(1)C22/(1)C18@200[5630]+(1)C20@100[1000]/(1)C16/(1)C12@200[5630];第二种编辑为:(2)C20@100[1000]/(1)C22/(1)C18@200+(1)C16/(1)C12@200[5630];第三种编辑为:(2)C20@100[1000]/(1)C22/(1)C18@200[5630]+(1)C16/(1)C12@200[5630];总之隔一布一与设定布置范围同时存在时都会报错,请指教
补充问题:剪力墙宽为300mm,总高为6630mm,竖向筋、水平筋均为双排布置,墙底部0~1000mm高左右排水平筋均为C20@100,剪力墙1000~6630mm高范围内,左排水平筋为C22和C18隔一布一间距均为200,右排水平筋为C16与C12均以200间距隔一布一.水平筋\竖向筋均通长布置.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:左右墙按两段墙定义和布置,这样就好定义了。
2017-07-15 05:58:00
-
按你所说,左右两侧水平筋不同时,应不是通长的水平筋,如果是这样的话,把左右不同的水平筋分段定义,而不是在同一墙中定义,在同一墙中定义肯定是不对的。你在定义时,格式是对的。分开定义分段画图。
2017-07-15 06:35:08
-
我想过分段,水平筋解决了,竖向筋的量又有问题(因多了端头)。说明一下,水平筋、竖向筋是通长设置.
2017-07-15 06:58:01
-
答:一分段竖向钢筋多个支座,多个什么支座?
2017-07-15 07:43:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看