*'*點點頭. 2017-07-15 09:18:12 | 河北省 安装 | 3481查看 3回答
电缆终端头
电力电缆用什么样的终端头,是6平方以下才记取终端头吧控制电缆有没有终端头,是否区分几平方以下的才套终端头,或者说是所有的全部都套
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆终端头以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头。电力电缆头6mm²及以下的电缆头,不用铜接线端子;6mm²及以上的电缆头,需要铜接线端子,一般定额子目会有考虑。
2017-07-15 12:59:01
-
电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2017-07-15 09:21:41
-
按计算规则都应记取终端头的,一条电缆2个头。实际业务中,6mm2以下的有的审计方只给接线端子,这也要根据现场实际情况的
2017-07-15 09:22:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看