看流年_zyt 2017-07-15 12:42:05 | 河南省 安装 | 1520查看 3回答
请教各位安装大神,管廊系数的问题
各位老师,“《全国统一安装工程预算定额》第八册《给排水、采暖、燃气工程》册说明里第四大项第5项有“设置于管道间,管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.3“这个管廊系数对于安装在每层有混凝土底板的水井内的给水立管是否适用? 我的理解是是必须安装在贯通的井道内才能应用该系数,,如果水井间每层都有混凝土底板,就不能应用,,,请问我的理解是否正确?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:管道间其实就是管井,人工应该乘以1.3系数。
2017-07-15 12:45:51
-
各位老师,“《全国统一安装工程预算定额》第八册《给排水、采暖、燃气工程》册说明里第四大项第5项有“设置于管道间,管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.3“这个管廊系数对于安装在每层有混凝土底板的水井内的给水立管是否适用? 我的理解是是必须安装在贯通的井道内才能应用该系数,,如果水井间每层都有混凝土底板,就不能应用,,,请问我的理解是否正确?答:不正确。管道间的系数是因为管道间的空间狭小,6米的管道要锯短了才能拿进去安装,人工降效。贯通的管道间,管道不用锯短,更好干活。
2017-07-15 12:49:53
-
谢谢大海老师,我理解了
2017-07-15 12:52:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看