156****0796 2017-07-16 15:48:09 | 河南省 安装 | 1366查看 4回答
刚性套管、柔性套管、镀锌钢管套管在套定额时,公称直径应该怎么转换
刚性套管、柔性套管、镀锌钢管套管在套定额时,公称直径应该怎么转换
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要转换,直接按所穿管道的规格选择套管规格就行了。
2017-07-16 15:57:26
-
答:直接采用设计管径选择相应子目不用转换。
2017-07-16 15:57:53
-
公称直径是需要怎样换算呢?套管的规格是大于所套管路的两个等线,也就是说套管要大于给水管的直径是两个等级。
2017-07-16 15:59:14
-
刚性套管、柔性套管按穿管直径计算,不能换算。 普通穿楼板或墙体钢套管按穿管直径大二号计算,如:设计DN100, 计算套用DN150。
2017-07-16 16:36:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看