火灾报警接线若干问题
图例上L1B1是接线箱,D为电源线。按图,模块都安装在L1B1中,那么信号线如何到模块啊,难道是在接线箱内部就已经接好了?电源线到每个模块如何接线啊,是每个模块都拉一根电源线,还是一根电源线进入L1B1后,分配到各个模块?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:看一下设计说明是不是二总线。进两根电源线,分配到各个模块。
2017-07-17 14:36:51
-
模块都安装在L1B1中,信号线从设备直接连接到接线箱里的模块,电源线应该是一根电源线进入L1B1后,分配到各个模块
2017-07-17 14:40:34
-
电源线是在箱子中,然后分配到模块中
2017-07-17 14:51:51