不倒翁 2017-07-17 21:58:47 | 山东省 土建 | 1296查看 2回答
混凝土墙脚手架
各位老师好,今天我遇到一个问题:钢筋混凝土墙,在计算脚手架工程量时我是用长*高,然而施工单位却说应该是长*高*2。他的解释是混凝土两边都需要支模板,搭设脚手架。而我在千赢官网首页登录入口上查看工程量,根本就不用*2。请问各位老师,这个施工单位这样计算是不是不对?定额已经综合考虑了这些。 山东地区
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳脚手架是为了浇筑砼用的,模板安装是不需要脚手架的
2017-07-17 22:02:19
-
没有计算两面的,你看下定额的计算规则就可以现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、 墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。
2017-07-17 22:00:33