猫咪 2017-07-18 08:48:22 | 广东省 安装 | 1099查看 2回答
广东冷媒管管道问题 请各位老师帮忙解答一些,谢谢老师
冷媒管25.4*12.7是前气后液管吗?这两种管的保温层需要分开套吗?计算管的长度的时候也要分开计算吧?套价的时候气管和液管需要分开套吗?假如25.4*12.7和12.7*9.5这两种管 第一个的液管和第二个的气管管径是一样的 那么管道绝热的时候这两种管需要分开套吗?铜管材料,套管长度的时候需要分开吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:是前气后液管。保温要分别计算。套价可以套一个子目。铜管材料分开计算,套管应该一起的。
2017-07-18 08:58:15
-
1、冷媒管25.4*12.7是前气后液管吗?【是的】2、这两种管的保温层需要分开套吗?【分开算量,如果保温厚度一致,可以合并,厚度不一致,则需要分开】3、计算管的长度的时候也要分开计算吧?【分开计算,管径不同】4、套价的时候气管和液管需要分开套吗?【管径一致的,可以合并】5、假如25.4*12.7和12.7*9.5这两种管 第一个的液管和第二个的气管管径是一样的 那么管道绝热的时候这两种管需要分开套吗?【同第2条】6、铜管材料,套管长度的时候需要分开吗?【分开套】
2017-07-18 09:00:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看