瑶 2017-07-20 16:13:42 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1912查看 2回答
剪力墙垂直分布筋
这个剪力墙垂直分布筋的底部在节点设置的哪一项设置比较合适?
补充问题: 不是底部的水平钢筋,是这个墙的垂直分布筋的底部节点设置。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墙属性的其它属性的“压墙筋”中输入,包括顶部的钢筋,就要用8c20输入。
2017-07-20 16:15:41
-
底部节点筋4C20并入上部压墙筋输入4C20+4C20.
2017-07-20 16:51:17
-
剪力墙外侧垂直分布筋B12@150,内侧垂直分布筋(C14+B12)@150,在钢筋2009中怎样输入?外侧垂直另加筋要怎样输入?
-
我的剪力墙:外侧垂直分布筋B12-150,内侧垂直分布筋(B12+B10)-150。 (B12+B10)-150表示两种钢筋“隔一布一:方式布置,钢筋间距为150 请问我应该在属性垂直分布筋怎样输入?
-
如图,剪力墙的垂直分布筋,我按图设置完后,发现垂直分布筋的一端没有弯折,而且弯折的长度不对。 问题1如何设置两端都有弯折? 问题2弯折部位的长度怎么设置?
-
请问各位高手,如果剪力墙是位于顶层,要不要在垂直分布钢筋中输入*号,,(输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。),例如*(2)B20@200,谢谢各位!急