87****@qq.com 2017-07-21 15:06:12 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1376查看 2回答
请问柱箍筋c12/14@150输入
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里这样输入C10-200+C12-200,你截图中的间距是100如果是布置后150,定义300的间距
2017-07-21 15:08:03
-
你好:目前软件不能处理这种间隔式的配箍筋,只能按照一种形式输入c12@100,计算完成后在编辑钢筋时候修改c12@100的根数,增加c10@100的箍筋,然后锁定构件。
2017-07-21 15:22:23