小黑 2017-07-24 09:37:42 | 河南省 安装 | 3157查看 4回答
HDPE排水管的电熔管箍的量怎么确定?是一个弯头处用两个,三通处用三个吗
HDPE排水管的电熔管箍的量怎么确定?是一个弯头处用两个,三通处用三个吗,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是。
三通、弯头处不需要管箍,可以直接与承插热熔连接的。
管箍用在两截只管对接时使用的。
2017-07-24 09:56:06
-
除了一个弯头处用两个,三通处用三个外,直管段定尺接头处也需要计算1个电熔管箍
2017-07-24 09:56:14
-
答:不是。三通、弯头处不需要管箍,可以直接与承插热熔连接的。
管箍是用在直管与直管对接时使用的,按每米0.167个计算(定额子目内已经计算好了)。2017-07-24 13:47:51
-
麻烦你们这些伪专家不懂不要乱回答误导他人,没有一点施工经验,整天看点资料就这样瞎忽悠吗?
你这里所谓的管箍其实就是电熔套筒,弯头不需要套筒,直接承插电熔焊接即可。三通需要一个套筒,在同一条线的两端是直接承插电熔焊接的,垂直的另一端是需要套筒和另外的管道进行连接。
2021-01-16 22:37:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看