    消防泵房和高位水箱稳压系统是两码事吗?甲方说只做泵房内消防系统,包括高位水箱吗


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高位水箱设在屋顶,稳压系统在泵房。泵房内的消防系统不包括高位水箱。

    2017-08-02 09:25:08 

  • 1、消防泵房在地下室,一般情况下,有消防水池(土建砌筑,也有用消防水箱的)喷淋泵,室内消火栓泵,室外消火栓泵,有水炮系统的还有水炮泵,现在泵房内也设置一组稳压系统(2台稳压泵、一台稳压罐)

    2、消防水箱间设置在楼顶,由消防水箱一座,2台喷淋系统稳压泵,2台消火栓系统稳压泵,2台稳压罐组成。稳压系统只是起到辅助作用,它是自然压力。主力还是消防泵房的水泵。

    甲方的意思可以理解为地下室的消防泵房内的消防系统,应该不包括高位水箱间。