老张 2017-08-03 16:01:29 | 江苏省 安装 | 3943查看 5回答
消防水泵接合器
消防水泵接合器前的闸阀和止回阀还要单独套定额吗,还是包含在水泵接合器里
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阀门的主材不另计,包含在水泵接合器里,是一套的价格,包含阀门那些。就是说你入价水泵接合器这主材价的时候,是一套产品的价格。这么说应该明白吧
2017-08-03 16:27:29
-
包含在水泵接合器的主材价格里了,水泵接合器是按套计量的。
2017-08-03 16:04:02
-
消防水泵接合器前的闸阀和止回阀还要单独套定额。
2017-08-03 16:04:10
-
已经包含了
2017-08-03 16:08:24
-
阀门的主材是否要另计,定额里面没有阀门的项,只有水泵接合器
2017-08-03 16:23:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看