王一鹏 2017-08-04 10:17:52 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1676查看 1回答
【xy方向】智能布置板钢筋的时候,点击【确定】,发现板筋根本布置不上,如何处理?
【xy方向】智能布置板钢筋的时候,点击【确定】,发现板筋根本布置不上,如何处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件在智能布置板或者筏板钢筋的时候,是要选择参照轴网的。对于参照轴网软件只能识别主轴网,因为只有主轴网是根据坐标X和Y方向建立的,如果是辅助轴线或者是斜交轴网以及圆弧轴网的,软件不能识别其X和Y方向;当工程中没有主轴网,在使用以XY方向生成钢筋的时候,选择参照轴网这项在界面上灰显的,如图:很多情况下,在一些复杂的工程中,通过CAD识别过来的轴网全部都是辅助轴线。解决方案一:工程中没有主轴网,采用其他的布置钢筋的方式,例如:单板水平或垂直布置,自动配筋等。解决方案二:在轴网定义界面新建轴网,建立矩形的小轴网绘制在绘图界面,布置钢筋时,选择参照轴网位置选择建立的轴网作为参照进行布置即可。解决方案三:xy方向布置的时候点击确定后,在点击某条参照的轴线就可以布置。解决方案四:主轴网是弧形轴网,而弧形轴网不能作为参照轴网,所以需要新建个正交轴网拼接在弧形轴网的位置;才可以使用XY方向智能布置。解决方案五:虽然给选择轴网打勾了,但是没有选择轴网,选择一下布置就可以了。
2017-08-04 10:36:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看