• 电线套什么定额

    这是一个变台,高压部分用绝缘导线JKLYJ-10-50mm2,的60米,我套的定额是绝缘铝绞线。低压用电线240mm2的40米,我套的是动力线路穿铜芯导线。还有一段到接地的线也要铜线70mm2的5米,我也套动力线路穿铜芯导线,这几种套法,对吗,请指教
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 高压电缆:铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆JKLYJ-10-3*50mm2=60米;
    低压电缆:低压交联铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-4*240+120*mm2=40米;
    低压电缆:低压交联铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-1*70mm2=5米;
    套的对。

    2017-08-04 20:29:17 

  • 高压部分用绝缘导线JKLYJ-10-50mm2,的60米,应该套导线架设 绝缘铝绞线截面95mm2以下定额。
    低压用电线240mm2的40米,应该套导线跨越及进户线架设 进户线截面240mm2以内定额。
    一段到接地的线也要铜线70mm2的5米,应该套接地母线敷设 铜接地绞线敷设定额。

    2017-08-05 08:41:22 