150****5771 2017-08-08 17:17:04 | 北京市 安装 | 875查看 3回答
您好,只电线管沿顶棚明敷设,顶棚7米高,只需要考虑脚手架超高费,不用考虑不超高以内的脚手架费用吗?如
您好,只电线管沿顶棚明敷设,顶棚7米高,只需要考虑脚手架超高费,不用考虑不超高以内的脚手架费用吗?如果考虑怎么计取?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:计取了脚手架费和超高费就考虑全了,不需要另计其它费用。
2017-08-08 17:21:39
-
您好,只电线管沿顶棚明敷设,顶棚7米高,只需要考虑脚手架超高费,不用考虑不超高以内的脚手架费用吗?如果考虑怎么计取?答:超高的和不超高的,都可以计算出脚手架使用费单层超高的,它计算出的超高费里面含人工费(此人工费又可再计算出脚手架使用费);所以不需要再特别的计算。
2017-08-08 18:58:56
-
超高的和不超高的都有脚手架使用费。但是不超高的脚手架费用在定额中已经综合考虑了,不能单独记取;超高部分的脚手架费用记取超高就可以了。
2017-08-09 09:34:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看