• 潜水泵

    老师你好,这是地下室图平面图,地下室层高为5.8m,我这个潜水泵控制箱箱底标高离地1.4m,请问这个水泵是放在地下室平面的吗?
    控制箱与水泵以电缆连接,配电箱到控制箱这段的电缆是穿过镀锌钢管,但图中没有给出控制箱到水泵这段电缆是否要穿镀锌钢管(以老师多年经验)?算量中我要给控制箱到水泵这段穿镀锌钢管吗??
    配电箱
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 潜水泵 是放到水底的,这个潜水泵控制箱箱底标高离地1.4m, 这个水泵是放在地下室平面 集水坑中的,要低于 地下室的 地面哦。
    控制箱与水泵以电缆连接,配电箱到控制箱这段的电缆 不是穿过镀锌钢管,一般情况 控制箱到水泵这段电缆是不要穿镀锌钢管,使用防水软电缆 连接的, 算量中 也不要给控制箱到水泵这段穿镀锌钢管的。

    2017-08-09 17:17:10 

  • 算量中我要给控制箱到水泵这段穿镀锌钢管吗?
    答:一般设计会给出剖面图,如果没有,镀锌钢管从控制箱算至污水坑边;软防水电缆(从控制箱内算至污水坑底)按随污水泵带来(只计算防水电缆安装费,不计算防水电缆的材料费),污水坑坑深2-3米。


    2017-08-09 17:49:16 