圣西罗小球童 2017-08-11 15:02:51 | 山东省 安装 | 1496查看 2回答
请问一下应急照明配电箱里有熔断接触器的话,应急照明箱线路三根线对不对?如图
如图中所示,应急照明灯具自带蓄电池,三根线能满足需求么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明配电箱里有熔断接触器的话,应急照明箱线路三根线 是正确的呀。
2017-08-11 15:39:17
-
三根线能满足需求么?答:能。有电时灯亮(或不亮),并给蓄电池充电;火灾时断电,用蓄电池点亮应急灯。如果是不带蓄电池的应急灯,线路需要四根线。