47****@qq.com 2017-08-11 16:21:00 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1257查看 1回答
剪力墙变截面设置
钢筋变截面节点已经设置好,为什么内侧钢筋还是向上搭接,而不是在本层弯折了,为什么没有按节点计算? 求前辈解答 谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:可以在钢筋信息中加“*”解决。
2017-08-11 16:42:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看