执念, 2017-08-13 17:53:59 | 安徽省 土建 | 2271查看 1回答
11G和16G关于墙柱钢筋绑扎搭接的区别
墙柱纵筋绑扎搭接 基础插筋的话嵌入长度和弯折长度都是一样的但 11G露出长度是:长筋=500+LLE (露出)+0.3LLE(错开)+LLE (搭接)短筋=:500+LLE(露出)16G露出长度是:长筋= LLE(露出)+0.3LLE(错开)+LLE(搭接)短筋=LLE所以就是 16G比11G少了个500的露出长度 请问对吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:计算的总长度没有少,所以计算的结果没有问题。上下主筋直径没有变化时对量没有影响。只是计算过程中的长度有些变化,
2017-08-13 18:10:39
-
老师,有没有完整的高层16G钢筋算量的(如果没16G,11G也可以),发我一份可行?必采纳
老师,有没有完整的高层16G钢筋算量的(如果没16G,11G也可以),发我一份可行?邮箱240487387@qq.com,必采纳。
-
老师,16G图集中明确了端柱纵筋和箍筋构造是同框架柱的,那我在钢筋算量中,可不可以直接把端柱定义成框
老师,16G图集中明确了端柱纵筋和箍筋构造是同框架柱的,那我在钢筋算量中,可不可以直接把端柱定义成框架柱呢?那如果还是按照端柱定义的话,柱纵筋露出长度和箍筋加密范围都不对啊,那都要进行修改吗?
-
我的GGJ2013在11G规则下,无论怎么调整剪力墙纵向筋的错开率,搭接的计算结果都是1.2*Lae,而在03G规则下是正常的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看