10****@qq.com 2017-08-14 16:44:58 | 北京市 安装 | 4812查看 1回答
通风管道工程量的计算
风管的长度扣除阀门及部件所占长度,那一般风阀的长度按什么标准来计算呢?请各位专家给点帮助,非常感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风管的长度扣除阀门及部件所占长度,那一般风阀的长度按什么标准来计算呢?请各位专家给点帮助,非常感谢!
答:通风部件长度L,当设计有规定时,按设计长度计算。设计没有规定时,按标准图集或按以下规定计算(全统定额):
1.蝶阀:L=150(mm)
2.止回阀:L=300(mm)
3.密闭式对开多叶调节阀:L=210(mm)
4.圆形风管防火阀:L=D+240(mm),D为风管直径。
5矩形风管防火阀:L=B+240(mm), B为风管高度。
2017-08-14 19:48:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看