泵铁 2017-08-16 22:39:28 | 广东省 安装 | 773查看 3回答
防雷接地
1、列接地网清单项时,套取均压环下的C2-9-65定额;列引下线清单项时,套取避雷引下线的C2-9-60定额,请问这两项定额是否套取正确?2、若正确,同是利用结构钢筋,为何均压环无主材,避雷引下线有主材?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,利用柱主筋引下线没有主材费用;接地网用2C16基础主筋焊接是有主材费用2C16的材料费用。
2017-08-17 00:14:37
-
可是我套的定额是避雷引下线有主材,接地网没有主材啊。。
2017-08-17 00:22:33
-
1项,利用基础内钢筋网做为接地极,不是套用均压环的项目,应套利用基础接地的项目,如果地面以上用圈梁或梁环形连接时套均压环项目,它是利用梁或圈梁中的钢筋只是焊接连接起来,所以一般没有主材的,利用构件钢筋引下时,虽然同样是利用主筋引下,但还有从避雷网引到主筋,从主筋再引到外接地极,所以是有主材的.基础内钢筋网接地,定额中考虑是按基础内钢筋成网,基础与基础之间连接的钢筋可以套用接地母线换算主材处理.
2017-08-17 08:22:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看