• 接地这一块很多人的计算方法都不一样,自己也好乱,有一些问题请教

    1.基础接地极是否是计算基础的面积?2.建筑物四角的接地测试是套断接卡子还是接地测试板?3.每处引下线的位置是否都要计算一个断接卡子?4.接地跨接线是否是入户的金属管道之间做的跨接?5.等电位末端金属管道抱箍联结安装是计算卫生间里的吗?比如等电位箱和金属暖气管连接就计算一处?6.等电位末端金属体与绝缘导线直接联结安装  同第5个问题。一般图纸给出卫生间李用BV线连接需要做等电位的散热器金属件等,这个怎么计算呢?算电线长度还是处数?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.基础接地极是计算基础的底面积
    2.建筑物四角的接地测试,图纸没标注就套断接卡子,图纸标注是测试板就套接地测试板
    3.每处引下线的位置都要计算一个断接卡子
    4.接地跨接线是否是入户的金属管道之间做的跨接?

     接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。

          接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地三项内容。
    5.等电位末端金属管道抱箍联结安装是计算卫生间里的吗?
    不只卫生间的,入户管道的都得计算,具体看图纸设计
    6.等电位末端金属体与绝缘导线直接联结安装  同第5个问题。
    这个不太清楚
    一般图纸给出卫生间用BV线连接需要做等电位的散热器金属件等,这个按长度计算


    2017-08-19 09:43:46 

  • 1.基础接地极是否是计算基础的面积?
    答:是。
    2.建筑物四角的接地测试是套断接卡子还是接地测试板?
    答:引下线墙内暗装,适用套断接卡子;引下线沿墙面明装适用套接地测试板;
    3.每处引下线的位置是否都要计算一个断接卡子?
    答;不是。标有符号的引下线才计算断接卡子。不标的引下线不计。
    4.接地跨接线是否是入户的金属管道之间做的跨接?
    答:入户的金属管道做的跨接线是接地跨接线其中的一种形式。
    5.等电位末端金属管道抱箍联结安装是计算卫生间里的吗?比如等电位箱和金属暖气管连接就计算一处?等电位末端金属体与绝缘导线直接联结安装 ?
    答:等电位末端金属管道抱箍联结是计算卫生间的钢管;与计算暖气管道等电位联结计算一处(并计算绝缘导线的延长米) ;等电位末端金属体与绝缘导线直接联结(压接上即可,不用抱箍)。
    5,一般图纸给出卫生间里用BV线连接需要做等电位的散热器金属件等,这个怎么计算呢?算电线长度还是处数?
    答:与金属管道跨接要计算处数(卫生间内有几根金属管道就计算几处),同时计算导线的长度;散热器、卫生洁具金属件等,只需要计算管内的接地线(电线)长度。




    2017-08-19 09:48:07 