182****3671 2017-08-21 17:23:50 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 942查看 3回答
我是说板边上部支座负筋,靠建筑外梁的那种,就是图纸上靠边的板的负筋,理论上应该是从外梁的外侧去掉保护
我是说板边上部支座负筋,靠建筑外梁的那种,就是图纸上靠边的板的负筋,理论上应该是从外梁的外侧去掉保护层开始向内伸出,图纸上说明是梁中线向内的部分是1700,理论中梁中线向外的部分应该是梁的一半厚度去掉保护层并向下弯折15d,我的意思是问你,向内的部分是1700图纸已经给出,向外的那部分到梁外边的长度,我还要自己去算并输入进去吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2017-08-21 17:29:09
-
不需要的,您看看我对您另外的那个问题的回复
您只需要设置好负筋的标注信息
2017-08-21 17:28:52
-
这是可以在工程设置中对应的进行设置的。
2017-08-21 17:32:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看