往事如风 2017-08-23 19:04:50 | 河北省 土建 | 918查看 2回答
向老师请教一个钢筋翻软件钢筋设置的问题
老师好,我用钢筋翻样软件画的屋面框架梁,端节点是与梁相垂直的墙。计算后用三维查看钢筋发现梁的上部纵筋弯拆长度不符合图集上的要求,图集上要求是上部纵筋伸至梁底,而软件计算的却是15D,而且软件中的节点设置里也没有这个选项。请问老师指点,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的计算设置没有,可以在墙梁相交处布置柱,计算好梁后锁定,再把柱删除
2017-08-23 19:32:34
-
你好:见附图
2017-08-23 19:22:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看