平凡之路 2017-08-28 15:19:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 431查看 2回答
柱子箍筋根数问题
这个柱子是c8100/200的 层高4.2 绑扎搭接柱子 怎么没有非加密区 软件的公式什么意思
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的柱子主筋是用的绑扎连接的,软件里按规范要求,主筋搭接范围内箍筋加密计算的所以软件计算是没有问题的
2017-08-28 15:22:18
-
第一个图 意思 2.3倍的锚固长度/取小(5d,100) 是因为绑扎的话 搭接区域箍筋也是加密的 而且搭接区箍筋间距为取小(5d,100) 5D为什么是16 因为和20做绑扎的是16的钢筋 这个取的是较小钢筋直径 再要分析后面的话1758高 100间距的部分 需要结合柱截面 层高来判断 信息不全解释不了的
2017-08-28 15:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看