人防门框墙的钢筋设置问题
请问图中红圈内我删掉的这些钢筋,删完之后就变成字母了,计算的时候不会再算了吧?还有左右两侧的QJ用输入吗?还是不用管它,它直接就按实际墙筋算。另外设置的时候底板和顶板的厚度h还用输入吗?
补充问题:但是墙筋在剪力墙里不是算了吗,这还需要再次输入吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,人防门框墙,你删除的钢筋变成字母,计算后就没有这个钢筋了,墙筋还是要输入的,你不输入墙的钢筋那个地方是空的,顶板和底板厚度要输入,如有帮助请采纳