!~! 2017-08-30 17:12:06 | 广东省 土建 | 642查看 3回答
构造柱的设置
砌体水平长度大于5米或墙端部没有钢筋混凝土柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱但像这样有窗的情况下怎么设置构造柱
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
窗口两侧可以设置构造柱
2017-08-30 17:14:09
-
学过,在中间就可以设置构造柱,有时有要求门窗洞口过大时,洞口两侧设置构造柱
2017-08-30 17:22:58
-
从你的平面布置中显示,这部分的窗边已经有柱(不确定是什么内容的柱),那么就按平面图的内容定义布置,就不需要另外再布置构造柱了。设计说明的要求就是指其它位置布置的构造柱了。
2017-08-30 17:26:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看