1013749094yan 2017-08-31 09:33:45 | 山西省 土建 | 1167查看 3回答
在暗柱里面的其他钢筋里输箍筋信息的时候是不是需要计算整个暗柱的箍筋根数
在暗柱里面的其他钢筋里输箍筋信息的时候是不是需要计算整个暗柱的箍筋根数,还有拉筋的根数怎么输?只输一排的根数还是整个暗柱的根数?
补充问题: 截面已经编辑好,还需要在其他箍筋里输入拉筋的信息,那有间距的时候,拉筋的根数只需要输一排的根数就可以了是吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在暗柱里面的其他钢筋里输箍筋信息的时候,可以输入总根数,也可以输入间距。可以定义的直接定义箍筋和拉筋,不可以定义的可以在其它箍筋里输入。建议在截面编辑里编辑按图纸里的排数输入。如有3排,3C6-200
1排是C6-2002017-08-31 09:36:22
-
有间距的时候,拉筋的根数只需要输一排的根数就可以了是吗?
2017-08-31 09:39:24
-
截面已经编辑好,还需要在其他箍筋里输入拉筋的信息,那有间距的时候,拉筋的根数只需要输一排的根数就可以了是吗?
2017-08-31 09:41:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看