背着十字架的狼 2017-08-31 03:00:49 | 北京市 安装 | 1159查看 1回答
图中箭头所指的是预分支电缆,那么该如何列清单项呢?
图中箭头所指的是预分支电缆,那么该如何列清单项呢? 是不是主干电缆和分支电缆分别列两个清单项?FZ-NG-A-4*70+1*35 列一个清单项 ,FZ-NG-A-5*16 列一个清单项,如果FZ-NG-A-5*16电缆没超过10m的话,套用主干电缆FZ-NG-A-4*70+1*35 对应的定额子目就可以吧?如果FZ-NG-A-5*16电缆长度是100m的话,除了套用主干电缆FZ-NG-A-4*70+1*35 对应的子目外,还需要套用分支电缆FZ-NG-A-5*16电缆对应的子目吧?但是定额工程量就是90m,不知道我理解的对不对?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳假设FZ-NG-A-5*16电缆长度是100m,分支电缆FZ-NG-A-5*16长度一共是90m,共有9个分支;只计算主电缆100米,分支电缆90米不计(每根没有超过10米);假设FZ-NG-A-5*16电缆长度是100m,分支电缆FZ-NG-A-5*16长度一共是90m,共有6个分支;既计算主电缆100米,又计算分支电缆30米(90-60=30米);
2017-08-31 17:00:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看