无霜 2017-08-31 20:48:25 | 重庆市 土建 | 3238查看 4回答
次梁两边主梁内各附加三根箍筋?这里的附加箍筋是次梁加筋吗?型号怎么改?
次梁两边主梁内各附加三根箍筋?这里的附加箍筋是次梁加筋吗?如果附加箍筋是次梁加筋的画,箍筋型号要怎么改?
补充问题:当附加箍筋有间距要求的时候怎么办?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁两边主梁内各附加三根箍筋?这里的附加箍筋是次梁加筋吗?如果附加箍筋是次梁加筋的画,箍筋型号要怎么改?次梁两边主梁内各附加三根箍筋,这里的附加箍筋是次梁加筋,箍筋的型号与主梁中的箍筋型号不同时,直接在原位标注的表格中的次梁加筋中输入根数和钢筋信息即可.
2017-09-01 07:03:35
-
这里的附加箍筋就是次梁加筋的附加的箍筋型号图纸没有特殊注明的时候就是和主梁的箍筋相同的,这样就只需要在次梁加筋中输入6,软件就会自动按照同主梁箍筋规格相同计算的
2017-08-31 20:54:37
-
你好:见附图
2017-08-31 21:03:02
-
次梁两边主梁内各附加三根箍筋,这里的附加箍筋是在“主梁“上次梁位置两侧加筋,次梁相当于在”主梁“上加了个”集中货载;附加箍筋型号与主梁相同。
2017-09-01 09:53:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看