• 高低压柜中的铜排需要单独列清单项吗?

    高低压柜中的铜排需要单独列清单项吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高低压柜中的铜排需要单独列清单项吗?
    答:成排高低压柜中的铜排(各柜之间联通,需要用屏边保护的),需要单独列项。
    单独安装的配电柜(厂家已经安装好铜排的),不的另计。



    2017-09-01 05:39:04 

  • 高低压柜中的铜排需要单独列带形母线清单项

    2017-09-01 09:33:54 

  • 不需要单独套清单,但定额组价考虑的时候可以根据事情情况考虑。

    2017-09-05 11:23:21 

  • 单一的高低压柜及电容柜的铜母线需要单独计算,现在成套厂家在生产成套高低压柜的时候在工厂提前做了一个整段系统并柜,生产铜排的工作。但不代表在单台主体设备就应该配母线。在国家定额中关于高压柜及组合式箱式变电站明确约定不含母线的配制,需要套母线子目。如果约定该部分母线有成套厂家在工厂生产完毕,就需要在高低压柜及箱变特征说明加以说明,或者单列出母线子目后表述含在设备主体内。并需要考虑安装的人机材及机械设备费用。否则就容易造成漏项

    2022-10-31 23:56:59 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map