求助钢筋算量问题
老师您好:向您请教一个问题 基础层 独立基础上有短柱、短柱上部为框架柱,首层柱也是同截面框架柱,钢筋算量结果中没有基础层框架柱钢筋纵筋工程量。为什么搞不懂 求您解答
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您首层楼层层高是多少?
您基础层柱伸出基础层的搭接长度是多少?
如果您基础层的层高高过您首层,那是有可能的,再是您基础层的柱是设置插筋还是纵筋锚固?
2017-09-06 16:16:30
-
短柱也要按设计要求用柱定义布置,同层上下有重叠柱,就要设置顶和底标高就可以重叠布置了。短柱的纵筋就是要设置为纵筋锚固。
2017-09-06 16:10:13
-
因为基础短柱高度太小 我记得像是小于400mm时,需要在钢筋设置处设置为纵筋锚固就可以了
2017-09-06 16:18:37