• 2015安装算量汇总不准确

    2015安装算量汇总不准确2015安装算量中,我做标准间数量52,灯具、插座、配电箱数量都对,而线管是39475.8m管内穿3根线,汇总裸线数量:水平加垂直裸线总计2326489.131m(不含预留长度)。按线管总长是39475.8m管内穿3根线等于118427.4m,以我购进的线误差不大。等于大了:2326489.131÷118427.4=19.6倍,在软件上用的是默认设置。望各位老师指点。见下图

    预留长度标准间
    补充问题:你好!那是26层,每层2个单元。图纸是1个单元的图纸,定的标准间是52个,线管没有乘倍数。谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、检查一下管线的定义是否正确。2、检查一下管线绘制是否正确。3、检查一下图纸的比例设置是否正确

    2017-09-09 09:34:02 

  • 你好!我已检查,也让同事检查过。比例正确、识别的线路也不重复,就是汇总量太大。谢谢!

    2017-09-09 10:29:12 

  • 你是否在标准间内把管线加了倍数?

    2017-09-09 11:02:32 

  • 你好!那是26层,每层2个单元。图纸是1个单元的图纸,定的标准间是52个,线管没有乘倍数。谢谢!

    2017-09-11 18:00:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!