雪落棠梨 2017-09-13 13:02:37 | 山东省 土建 | 1819查看 4回答
屋面卷材防水高度怎么设置
如下图所示建筑做法中,屋面防水立面高度要用300加上前面的找坡层厚度40和找平层厚度20共计360mm吗?为什么要加上啊?屋面防水两道,一道TS,一道SBS,在千赢官网首页登录入口中要设置两道吗?谢谢了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.是的,防水实际立面高度就是360mm2.虽然是2种防水卷材,只需设置一遍,分别套定额子目时在计算式中输入面积的代码+立面的长度*0.36就可以了
2017-09-13 13:26:44
-
说的是成品面以上300,肯定是做完整个屋面。所以你应该加上保温和保护层的厚度389
2017-09-13 13:32:38
-
看图,还有一道TS、一道SBS不需要设置两道,只要算出工程量,在组价的时候套取两个定额就可以。
2017-09-13 14:06:15
-
下面一层TS卷材实际高度为300+65+20+4=389,SBS层实际高度为300,如果两种材料综合单价不一样的话,应分别设置。
2017-09-13 14:23:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看